土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器压力释放阀动作的原因分析???

求助:变压器压力释放阀动作的原因分析???

发布于:2007-10-09 20:11:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
事故经过:早上5:30分左右,公司一台1600KVA 6.3/0.4KV的油变压力释放阀动作,跳此变压器6KV馈电柜,后变压器厂商来做变压器测试,认定变压器本体没有问题,后将压力释放阀信号线拆除,上电后正常。

在此向各位大侠请教,压力释放阀有没有误动作的可能,误动作的原因是什么??说明:压力释放阀型号是YSF6-35/50,当时是台风天气,风雨较大。我的判断可能是进水造成接点短路,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovewxh
    lovewxh 沙发
    这个原因应该是厂家的来找了,你的变压器比较小,我遇到的一般都是110kV,220kV的变压器,在上海就有把散热片、油枕和变压器本体是分开放置的,这样压力释放阀的设定值就和普通放置的不一样,所以压力释放阀的压力值设定都是变压器厂家设定的。你的压力释放阀误动,我觉得一个是雷雨天气造成释放阀短路误动,另一个就是雷雨天气造成系统瞬时短路,因为跳进线柜了,短路造成油气化,使压力释放阀动作,可能变压器容量小,未造成喷油。这个只是我的分析,有不对的地方,欢迎指正。
    2007-10-10 10:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • linwl
    linwl 板凳
    另外说明没有变压器油喷出,测量接点电阻,120欧姆!!!
    2007-10-09 20:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有老式变压器的参数表阿????

需要SL/SJ/SL2等变压器的参数表。谢谢各位大虾了。我的邮箱yaoydex1@163.com

回帖成功

经验值 +10