土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 餐厅风机盘管制冷差,求指导!

餐厅风机盘管制冷差,求指导!

发布于:2014-07-30 19:12:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:










求指导,现在该怎么解决问题?是增加风机盘管,还是说有什么其它办法?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yang5388
    yang5388 沙发
    检测一下你的出风温度及主机是否为满负荷运行,如果以上情况均正常再考虑配小的问题!
    2014-08-07 09:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • yang5388
    yang5388 板凳
    我觉得你先看下排气,阀门,过滤器吧!!!!
    2014-08-07 09:27:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

磁悬浮VS螺杆机VS传统离心机VS变频传统离心机组

磁悬浮与螺杆机、传统离心机和变频传统离心机的对比,大家看看是否有道理,欢迎讨论。一、磁悬浮VS螺杆机 1、更高的EER、COP和IPLV 2、直流无级变频调节 3、允许更低的负荷 4、系统无油,可靠性高 5、维护维修费用低 6、软启动,无电网冲击 7、噪音低10dB以上 8、体积小,重量轻二、磁悬浮VS 传统离心机1、更高的部分负荷能效比