项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:


正面视图.jpg



侧面视图.jpg


现场图:
店面图.jpg


谢谢!



正面视图.jpg


侧面视图.jpg


店面图.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • grhuatao
    grhuatao 沙发
    冷量配小了。餐厅夏季本来负荷就大,加上三面玻璃幕墙。自己可以稍微计算下负荷。
    2015-03-07 19:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • amitongzhi
    amitongzhi 板凳
    像这种顶部和两面都玻璃幕墙,起码400W每平米以上,主管最好用DN70的
    2015-02-12 17:08:12

    回复 举报