发布于:2014-07-30 16:38:30
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.3.5.2条规定静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
2、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第4.1.3规定分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
我门这儿一直是按照1来设置减压阀,审图的从来没提过。但这次审图上海总公司看过后给提出来了"用户用水器具的水压>0.2MPa需要设减压措施"。
这两者参考哪个来设置减压装置呢?
坐等回帖
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按2设计,目的是为了节水,可每层或每隔几层设置减压阀减压,控制用户压力不超0.2
回复 举报