土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在线急等!丙类厂房要设报警吗?
单层2300平方米,7m层高,两头有办公附属用房。
建筑分级为丙类,生产油漆的,不知道要不要设报警。钢结构厂房也不知道怎么设?要注意些什么?
彩钢板的屋顶防雷要怎么作?

全部回答(25 )

  • hungo
    油漆厂房我认为可以不设,钢结构厂房肯定不用设,彩钢板屋顶的话就利用彩钢板作接闪器。
    2005-01-25 10:49:25 来自 PC 评论 举报
  • mynamelqc
    现在这个问题也正在困扰我 !!!

    不过我在设计说明中加上了这句话:“消防系统依据工程情况由建设单位委托专业消防公司设计!!!”

    到底需不需要加消防系统呢???权威人士给个定性的说法呀!!!

    应该家而没有加,违反规范,愧对本质,

    不应该加而加了,属于设计超标准…………
    2005-01-24 15:24:24 来自 PC 评论 举报
加载更多