看到一个小区,二十多层的单元式纯住宅,楼梯和电梯间的合用前室里的消火栓是双阀双栓口的,但消防竖管是单管,这样合理吗,有没有规范明确规定这样行不行的


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 水电杂牌军
    7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
    以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
    2014-08-01 15:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • 佰韵
    佰韵 板凳
    好好看看《高层民用建筑防火设计规范》很重要
    2014-07-31 10:55:31