土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防泵房 出水管上卸压阀的压力如何设定?
消防泵房 出水管上卸压阀的压力如何设定?
消防泵房 出水管上卸压阀的压力如何设定?
高于消防泵压力 多少合适呢?
发布于
2007-10-09 18:02:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
roverpump
NFPA-20标准上有.
2007-10-12 08:49:12
来自 PC
评论
举报
beyondlion
没人 知道 规范上哪里有规定么?
达人现身~~!
2007-10-12 08:07:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
beyondlion
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
613
回复
1508
粉丝
34
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
达人现身~~!