关于高压柜到变压器高压电缆热稳定校验

发布于:2014-07-30 09:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 天天的天
    天天的天 沙发
    我做箱变时,高压电缆用热稳定校验时,公司里的前辈跟我说,高压侧的短路电流取12kV,短路动作保护时间取3s。
    2014-08-11 11:24:11

    回复 举报
    赞同1
  • xiaofangpian
    xiaofangpian 板凳
    找到一篇相关的
    2014-08-07 11:39:07

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。