土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:有关变压器能否长期稳定运行
我单位现在用35kV/10kV 8000kVA变压器,10kV平常负载电流200A左右。现在单位需要增加大概4000kVA负载,我这个变压器能不能长期运行啊?

全部回答(5 )

  • beida_energy
    一般配电变压器运行在60%的负荷率就很安全。你才一半多点,没有问题。
    2014-08-02 09:52:02 来自 PC 评论 举报
  • realz
    这下心里踏实多了,:)感谢大家了。
    2014-08-01 21:34:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10