土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教下北方公共建筑中散热器系统如果解决新风问题

请教下北方公共建筑中散热器系统如果解决新风问题

发布于:2014-07-30 08:21:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近碰到一个北方的项目,要上散热器系统,但是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 第3.0.6条有对公共建筑最小新风量的要求。请教下,商铺上散热器系统,如何解决新风的问题,新风系统一般用什么形式?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1425742611307
    你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945
    2015-03-07 23:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    winner108 发表于 2014-7-31 08:18 新风是强条啊,希望当地图审不会纠这一条,不然要被搞死了。新风是强条,但是传统上散热器供暖系统是不做新风的。而且,你在负荷计算的时候把新风负荷计算进去就算考虑了新风负荷了。新规范实施以后,我做过好几个纯散热器供暖的项目都没有做新风,外审无异议。
    2014-08-03 09:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵重30KG,选用减震垫还是隔震器?

太阳能热水工程给水泵放在楼顶,水泵重30KG(系统设计流量9T/H),算上槽钢底座也就是40KG的样子。水泵一定要有减震。那么该选用减震垫还是隔震器?用隔震器的话,最小的型号负载30KG-50KG(橡胶隔震器,最佳负载),这样4个隔震器最佳负载最小也是120KG。水泵带槽钢总重40KG,与120KG相差太远。选减震垫的话,减震垫与水泵怎么连接?减震垫与基础怎么连接?第一次发贴,请各位高人指点,谢谢。

回帖成功

经验值 +10