新人,刚刚接触人防,有一些下疑问,希望大神指点一下。
1,本人在公司的计算书上看到一个关于抗拔桩的验算,其上并没有考虑人防荷载,前几天我问了一些人,他们也表示,算桩基础,确定桩数等等都是不用考虑人防荷载的。可是今天我在看一篇抗拔锚杆的论文的时候,却意外的发现,是考虑人防荷载。以我们院的资质是不可能错的,论文上面也不可能错的,所以很疑惑,求解。
2.在地下室底板有时候会有反托板,请问这个反托板(类似一个承台)这个什么时候运用呢,其大小高度配筋怎么确定。
3,在看一个模型的时候有一个疑问,模型目的是算地下室底板,底板是伐板基础和反托板的,运用slabcad 运算的。请问,模型里面根本没有建底板,只有地下室顶板,它是怎么算的。凌乱了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句人防设计的时候,考虑不考虑抗拔桩或者是抗拔锚杆的问题,就看你的抗拔桩或抗拔锚杆是布置在哪里,
一般抗拔桩是布置在柱或墙下,是不考虑人防荷载的,而抗拔锚杆如果也是布置在柱子或混凝土墙下,
也是不考虑人防荷载的,如果抗拔锚杆不是布置在柱子或混凝土墙下,而是布置在地梁或者板下,那么就
要考虑人防荷载的。
回复 举报