630KVA变压器问题

发布于:2014-07-29 16:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑

各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?

谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • 橙衣海盗11
    电气小马达 发表于 2014-7-29 16:52 3表示3相电流,分别ABC相。额定电流就是630/1.732/10等于高压电流,所谓高压测10KV的额定电流,低压侧的额定 …哈哈,你这么算的啊,我一直用公式算的,你这样简单啊
    2014-08-13 20:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • 橙衣海盗11
    高压侧额定电流应该是40吧
    2014-08-13 20:16:13

    回复 举报
    赞同0