土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多跨局部吊车 不带行车的柱脚 铰接还是刚接

多跨局部吊车 不带行车的柱脚 铰接还是刚接

发布于:2014-07-29 15:06:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题 比如八跨厂房 只有两跨带行车 带行车的柱脚肯定是刚接 ,而不带行车的柱脚 做刚接还是铰接 STS中默认的是刚接 要做成等截面的柱 而3D3S中默认的是 铰接变截面柱 个人倾向于做成铰接 因为有行车的制动力传递给旁边的柱脚 还是有些困难的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • turelove6338
    turelove6338 沙发
    根据计算的结构,多跨局部有行车 刚接 铰接都算的过,铰接更经济些,受力也较 合理些
    2014-08-12 17:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • turelove6338
    turelove6338 板凳
    自己先定下 有比较了解的讨论下
    2014-07-29 15:06:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能指教一二 多谢了!

, 正在做一个局部7层的钢框架, 可是出现了如附件中所示的问题, 就是二三层的钢重比 一直不满足 , 这个有点搞不懂了, 请高手指教!

回帖成功

经验值 +10