土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的分断能力怎么选择了?

断路器的分断能力怎么选择了?

发布于:2014-07-29 14:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如400kVA的箱变(10/0.4KV)中,低压受总柜里的低压断路器的分断能力怎么选择?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    各地供电导则有规定的,一般按照不小于35KA选择。
    2014-07-30 07:07:30

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    简单地说。计算出安装点的最大短路电流,查样本,断路器的开断能力应大于此电流。
    2014-07-29 16:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多