土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【你造嘛第2期】来自网友的问答你造嘛,快点来找“茬”!

【你造嘛第2期】来自网友的问答你造嘛,快点来找“茬”!

发布于:2014-07-29 14:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本期问内容均来自 网友的问题 ,非常感谢 网友的解答


若您对答案有不同意见,欢迎跟帖回复!

你造嘛
@我爱喝绿茶 综合布线的跳线是什么意思啊。
@liulangfei 怎么没回复的呢?跳线举个例子,1234孔为网络,5678孔为电话,abcdefgh为房间孔,这样,a孔接1就为网络,调到a接5孔就是电话,就是这么跳线滴。
@shadin :就是通讯主干线信号转接口与需要连接的装置之间的连接线。打个比方:以固定电话为例,机身与听筒之间的螺旋线就是跳线。


你造嘛
@我还在 请问 电气中 中央信号屏及通讯屏 DTU 有什么异同 和联系。
@红苹果 信号是信号,通信是通信。。信号依赖于通信屏传输。


你造嘛
@liay2009 2013年版火灾自动报警系统设计规范中的不超过32点,5个火灾报警器是否就算5个点?
@湘f000 接到总线上的东西都算一个点,I/O模块算两个点
@无影 主要是看地址码,有地址的一个算一个,没有地址的,应该是不计的。不过现在基本上有钱人多,所有探头都是有地址的。所以,通常,5个火灾报警器就是5个点


你造嘛
@shiyue0370 我们(甲方)一个仓库内设计很多个8个400瓦的金卤灯回路,最长的回路有近90米长,设计采用BV3*4电线,配电箱采用20A空开。仓库比较大(7万多平方),目前已经完成招标,施工单位提出空开及电线都太小,怕将来出问题不能正常使用,并说已经联系金卤灯厂家实验,无法正常使用。提出将8个灯分成两个回路控制。因为我学结构的不是太懂电气,提出更换25A空开并把线调成3*6,施工单位还是说线路长、启动电流大等,坚持向领导提出拆分回路。我咨询了设计,设计却说是可以正常使用没问题。请教专业高手,原设计3*4带8个400瓦究竟可不可行。盼复,谢谢了先!
@建筑电气 4平可能是小点,考虑短路灵敏度和压降问题 一般是6-10平 一路应该没问题 ,如果分两路,截面可以小点
@ynn101 个人意见,供参考:金卤灯的配电设计不能按普通荧光灯的设计思路,设计金卤灯配电,先要查产品样本,搞清楚每盏灯的工作电流和启动电流。按照网上查到的欧司朗灯具的资料,250w金卤灯的工作电流是2.1A,启动电流没查到,但应该是工作电流的1.5~2倍。因为金卤灯的工作方式,除了灯泡外,还有镇流器,所以不能按灯泡的功率来算电流。所以选择导线,可以按照灯具的工作电流选择,而断路器的选择,要避开启动电流。根据楼主的问题,400W金卤灯工作电流估计3.4~4A左右(抱歉没查到样本,个人估计的)。启动电流更大,所以400W金卤灯最好4盏一个回路,配20A开关,选用4平方导线是比较合适的。如一个回路8盏灯,启动电流可能30A左右,20A开关肯定要跳闸。而且线路末端的电源降也会比较厉害。以上意见仅供参考,没有具体参数为依据。(可找灯具厂家要资料,根据实际灯具参数可计算出准确电流。)


你造嘛
@谁知风雪 医院血液透析室里面的血液透析机需要采用IT系统还是TN系统?
@rk5707 血液透析室(局部)应该属于二类医疗场所,透析机距离人体应该有一段距离,所以人体接触的只是塑料管线,在电击这块使用TN是相对安全的;IT只用在2区比如:心胸外科手术室,但是考虑供电可靠性来说透析室用IT是最好,安全第一;IT系统的费用比较高,所以实际上很少有医院选择。个人意见,仅供参考。


你造嘛
@zhumeng7225 13年火灾自动报警系统设计规范 3.2.1 2不仅需要报警同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。 要是单体内有消火栓,消火栓内安装启泵按钮, 消防泵房不在本单体内;每个单体要切除非消防电源,这种情况算有联动吗? 现在很纠结,要是算的话,是不是每个单体都要按集中报警设计,每个单体都要设消防控制室?
@红苹果 算,但不必每个单体都要有消控室


你造嘛
@暗夜星痕 电流测量回路接地到底怎么接啊? 是只在电流互感器侧三个短接然后接地还是电流表侧也要短接然后接地 或者在端子排上用接地端子接地 计量回路测量回路接法一样吗? 请高手回答一下
@红苹果 具体情况具体对待,一般情况就地,例外的只有主变保护 。


你造嘛
@moon0467 GB50057-20104.2.3第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入的措施应符合下列规定: 室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。
目前设计院认为规范要求低压电缆地埋进户,所以将0.4kV设备电缆地埋进户(建筑物高82m),而10kV电缆(底标高7m)却沿桥架敷设。
我的观点,桥架做好接地,而且本身电缆也不会引雷,更何况建筑物的高度远高于桥架高度,低压电缆也应可以沿电缆桥架敷设。但是设计院坚持参考规范字面意思。无奈。
@红苹果 按《雷规》如果确认是一类,低压电缆全线直埋是强条。高压其实原理一样。1、首先确定好,是否的确划分为一类防雷。因为一类比较啰嗦,涉及到生命安全都很麻烦2、如果的确为一类,既然规范是强条那就得遵守。2小条规定了是当不全线采用电缆的情况,一类防雷一般为爆炸性环境,所以其也有最低限度要求。具体参考《雷规》4.2.3条 3小条。
设计院的要求是对的,只不过10KV电缆最好也一样。规范虽然没有明确规定,但常规电缆一般都是埋地引入,未作规定走桥架也未必不可。


你造嘛
@yhfuxmlu 金属网架屋顶,上面全部覆盖玻璃的屋顶防雷该怎么做?如果采用金属网架作为避雷接闪器,那么会导致玻璃被雷电击破,如果上面再做避雷带一则不好固定,二则不美观。
@红苹果 如果确实需要做防雷,可以根据雷击容易击到地方一圈做,中间拉网格。玻璃上不必固定在玻璃上。玻璃击破一般不可能,雷击一般打在金属物上,如果泄放路径不顺畅就会应为热效应或者其他效应产生破坏影响。


你造嘛
@酒店电气 楼道里布线走桥架敷设和穿钢管敷设哪个省钱?在什么样的情况下该用哪种敷设方式?
@红苹果 一般情况综合布线走桥架,强电穿管。



欢迎点击帖子下方的淘专辑进行栏目订阅





全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yandeguang1989
    2014-08-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • 洛幕
    洛幕 板凳
    学习学习,又增加了电气方面的知识
    2014-08-05 09:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

信号线从模块箱出来接配电箱能这样吗

能用第二种方式吗

回帖成功

经验值 +10