求助~!!励磁用电流互感器。
求助~!!励磁用电流互感器。
请问各位大虾~!!发电机机端电流互感器组中有一组是供给励磁装置用的,那么这组CT的准确级是用保护级、还是测量级的呀?我看了下别人做的设计,有的用保护级,也有的用测量级的,糊涂了,不知道有没有这方面的规定吗?
发布于
2007-10-09 16:50:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
geng70
给励磁用的,当然是测量级的(一般是0.5级);励磁设备据以计算有功、无功功率用的。
保护级的是给发变组保护设备用的。
2007-10-10 14:57:10