土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助~!!励磁用电流互感器。
请问各位大虾~!!发电机机端电流互感器组中有一组是供给励磁装置用的,那么这组CT的准确级是用保护级、还是测量级的呀?我看了下别人做的设计,有的用保护级,也有的用测量级的,糊涂了,不知道有没有这方面的规定吗?

全部回答(1 )

  • geng70
    给励磁用的,当然是测量级的(一般是0.5级);励磁设备据以计算有功、无功功率用的。
    保护级的是给发变组保护设备用的。
    2007-10-10 14:57:10 来自 PC 评论 举报