土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 混凝土受压区高度是越小越好吗?
本帖最后由 结构king 于 2014-7-29 10:19 编辑

我怎么感觉规范上应该是大于才对啊(上图)? 受压区越小 梁不就破坏了吗 (下图)?



QQ图片20140729095051.jpg


1.jpg

全部回答(7 )

  • cxz1187944054
    受压区如果太大,梁延性就会降低。这个主要是为了塑性铰,保证梁可以稍稍转动
    2014-09-18 14:48:18 来自 PC 评论 举报
  • zhluanzh
    看过了。。。。。
    2014-09-16 14:52:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10