土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 现有的冷水机组不加改变是否可以实现一次泵变水流量

现有的冷水机组不加改变是否可以实现一次泵变水流量

发布于:2014-07-29 09:38:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在蒸发器内,如果冷冻水流量减少,换热器内的水流速降低,冷冻水的流动状态有紊流变成层流时,换热系数急剧减少,引起冷冻水在蒸发器内可能发生局部冻结,造成蒸发器不可逆的严重损坏。因此,通常蒸发器侧的最低水流量被要求加以限制。一些冷水机组蒸发器侧的水流量允许低至80%,甚至更低。冷水机组为了适应一次泵变流量,其设计不同于常规的机组,它将设计重点转移到了机组部分负荷运行条件,即提高额定流量下蒸发器内的水流速,这样当机组部分负荷运行,减少水流量时,依然可以使蒸发器内水的流动保持紊流状态,但这是以增大额定流量下换热器的阻力,增大水泵总扬程为代价的,这一说法是否认同。
如果冷水机组没有经过特殊设计,一般建议最低水流量不低于额定流量的85%,对于那些可以在更低流量下运行的冷水机组,机组是否对运行条件有一些限制要求,例如冷冻水和冷却水温度,并且当冷水机组的水流量低于额定流量,冷水机组因为能效比降低而多消耗的电力,是否能够被节省下来的水泵的电力消耗所补偿。
现在很多现有的系统所进行的一次泵变水流量改造,其实大部分的情况下,并不是扩大了冷水机组的流量适应范围,而仅仅是原系统偏于保守,选择了过大余量的水泵,将过大流量和扬程所消耗的功率节省下来。如果原来的系统,在水泵选择上并没有太多的余量,则这样的改造不一定能为用户带来太多的好处,弄不好甚至会导致系统失衡,这些说法又是否正确呢。




这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教,冷库不降温

有一个10立方米的小冷库,压缩机是谷轮8HP的,冷凝器是68平方米的,冷风机是DD50的,现在的问题是降温到零下六度,再也不降了,此时低压1.5左右,高压13,压缩机回霜,机身不上霜,膨胀阀通径3个的,普通膨胀阀,冷凝器吹出的风是温热的,求教

回帖成功

经验值 +10