土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一路控制前端需不需要加个开关的问题!

关于一路控制前端需不需要加个开关的问题!

发布于:2014-07-29 09:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是一个箱子里有一个控制回路,是一个控制保护开关, 控制保护开关本事有一些保护,那么前端还需要加个隔离或空开吗?如果需要加有什么作用!附图!

图1.jpg


图2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一路向北
    一路向北 沙发
    检修方便是正解,而且是完全断开的维修。控制保护开关未必是完全断开的,有些不断PEN
    2014-07-30 15:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • wxs801020
    wxs801020 板凳
    ccc___ 发表于 2014-7-29 11:01 HXM1-11-152部分需要停电处理怎么办?XLCPSG-32/M内需要停电处理,怎么办?跑到电源接出的配电室去拉开 …恩,就是检修方便!
    2014-07-30 14:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多