土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新火灾自报规范3.1.6强条不太懂,求指教

新火灾自报规范3.1.6强条不太懂,求指教

发布于:2014-07-29 09:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.1.6每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点
这句话当中的模块应该怎么理解呢?是输入输出模块吗?这个模块包含着什么设备?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 1354tzl
    1354tzl 沙发
    新《火规》上探测器不能用子母的了人,都要带地址编码的
    2014-08-31 16:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • designeryjs
    designeryjs 板凳
    模块,占有地址的模块。
    2014-07-30 23:51:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统4P浪涌前端保护熔芯N级为什么不配熔芯

如题,TN-S系统进线总柜采用4P浪涌时,前端保护熔芯N级为什么不配熔芯?GB50343及GB50057均未配,但我们与厂家咨询,厂家建议配置,谁能帮忙分析下,为什么可以不配吗?

回帖成功

经验值 +10