土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管泄压要注意那些

毛细管泄压要注意那些

发布于:2014-07-28 18:22:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在有一个制冷系统,当系统中不需要太多的制冷剂进入蒸发器时,用毛细分流泄压一部分到回气管。但是这个毛细的长短是长一点好还是短一点好呢?长一点会不会导致回气管温度太低而导致回气结霜严重。但短一点会不会导致压缩机有液击现象。回气管比较短80CM左右。这个问题有点迷糊希望大家给点意见,感激不尽!!!
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于系统怎么收氟的问题

我的冷库因为维修每次要把氟放掉很费成本,所以问下大家怎么可以把氟收到储液罐。我的系统配件包括 压机-------冷凝器------储液罐(上端有个阀,阀两边各有一个封死的衲子口)--------过滤器-膨胀阀--------蒸发器--------压机,就这些配件,没有其他的了

回帖成功

经验值 +10