目前在看一些光伏项目的图纸中,遇到几个问题,烦请高手不吝赐教下,谢谢
1.光伏系统中的逆变器容量与升压变压器容量的配比问题。比如说,光伏阵列的总输出功率是549.1kWp,逆变器的容量则选择500kWp,升压变压器的容量却只有500kVA,请问下升压变压器的容量这样选择是否有合理呢?如图1
即使按1:1的关系来选择的话,那不是升压变压器的容量应该选择500/0.8(功率因数)=625kVA,则选择630KVA的变压器吗?
2.升压变压器为什么用二分裂变压器呢?这样的变压器有什么特殊的作用吗?能否直接用一台单绕组变压器呢?如下图2和图3。
谢谢指点
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报