【请教】采用电子膨胀阀的系统,开机阶段如何调节?
【请教】采用电子膨胀阀的系统,开机阶段如何调节?
如题。采用电子膨胀阀的系统,开机阶段如何调节?手动开机和循环开机时需要区别处理吗?
发布于
2007-10-09 15:36:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
whiffing
如果控制程序没有开机阶段的抽空循环,还需要在开机阶段屏蔽低压信号吗?
个人感觉如果电子膨胀阀的开度设计较好,是应该可以防止开机阶段的低压保护的。
但是就是不知道针对不同的系统(干式或满液式),开机阶段电子膨胀阀的开度应该设计到标准工况下的百分之多少合适?
期待高人指点。
2007-10-15 12:17:15
来自 PC
评论
举报
vanlog
可否将低压报警延迟响应
2007-10-11 11:51:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
whiffing
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
448
粉丝
3
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
返回版块
1.63 万条内容 · 210 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
如果控制程序没有开机阶段的抽空循环,还需要在开机阶段屏蔽低压信号吗?
个人感觉如果电子膨胀阀的开度设计较好,是应该可以防止开机阶段的低压保护的。
但是就是不知道针对不同的系统(干式或满液式),开机阶段电子膨胀阀的开度应该设计到标准工况下的百分之多少合适?
期待高人指点。