土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于家装中电线管敷设问题?

关于家装中电线管敷设问题?

发布于:2014-07-27 22:47:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 xyh978 于 2014-7-27 23:03 编辑

一朋友新房装修,约70平方米,电气改造,装修公司报价约6000.00元,被吓了一跳,叫我去看看。
在现场与装修公司电工交流,说是所有插座使用4平方毫米的铜芯电线,每米35元,开关照明使用2.5平方毫米铜芯电线,含开槽、PV管、电线、敷设。
还有现场看到开线槽走向,一个平面全是直角走向,不是走直线,客厅线槽90度拐角都有8个,问为什么不走直线,减少90度拐角,说是公司规定及国家标准。

由于这样施工,线路多出好多,而且有一些没得必要大改,局部改造就可以。

再就是由于开关位置灯具的改动,有些在剪力墙上和天花板上,开线槽比较困难,说这些不用敷设电线管,而使用黄蜡管,也说是国家允许的,有一本关于装修施工的国家标准,但就没发散热了。

以上两种情况我觉得不对,暗装敷设管线,应都是端到端,尽量减少弯头,黄蜡管禁止敷设在墙里面,但不知是不是有国家标准呢?

最后我给朋友的建议是,厨房及空调使用4平方毫米的铜芯线,其他开关照明2.5平方毫米完全满足要求,这样可以节省开支。
在一个平面内的管路尽量不要有弯头,水泥墙不能敷设黄蜡管。

DSC_1939.jpg


DSC_1940.jpg


DSC_1941.jpg


DSC_1942.jpg


DSC_1943.jpg


DSC_1944.jpg


DSC_1945.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 泥人王
    泥人王 沙发
    学习了,还得继续学习
    2016-08-05 17:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    非常感谢分享,学习了
    2016-08-01 14:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

围墙灯管道开槽应多大尺寸

围墙已经砌好,现要预埋32的PC管道须在围墙上开槽,我不知道要开多大尺寸的槽?有没有什么规范规定,做签证的时候是是以长度计算还是以开槽多少体积计算

回帖成功

经验值 +10