向大家请教一下:绝缘子数目计算时,在什么条件下加上零值绝缘子?什么时候不加?按照规范的字面意思理解,应该是按照雷电过电压条件选择时才计算,但是好多题的答案都加上了零值绝缘子。十分不解
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板69、110KV架空导线与直流输电工程接地极距离为下列哪些值时,地线(包括光纤复合架空地线)需采用绝缘设计?
A、1km B、2km C、5km D、10km
根据《110KV-750KV架空输电线路设计规范》gb50545-2010 第6.0.6当线路与直流书店成接地极距离小于5KM时地线(包括光纤复合架空地线)应绝缘,大于或等于5KM时通过计算确定(包括光纤复合架空地线)是否绝缘。
提供答案为AB,我认为大于等于5km需要确定绝缘性,因此需考虑绝缘设计。盼各位同仁老师给予指点,非常感谢!