发布于:2014-07-26 16:31:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
低压配电,有两个电源,就是从两个变压器分别给两个回路供电,加一个发电机作备用,即变压器两个电源同时断电时启动发电机....但遇到变压器一方断电时,低压母联开关闭合,有另一个变压器供电,发电机断开
不考虑高压部分,直接考虑从两个变压器出来的0.4kV的低压电源,两边各自电源给各自负载供电两个之间有个母联开关,现在的问题是,发电机不可以和电源同时供电... 两个电源有两个开关K1 K2,母联开关K3,发电机开关K4
现在要求是,情况一,正常情况下,K1,K2闭合,K3,K4断开;情况二,一个电源故障,假如K1这边电源故障,则K1断开,则K2闭合,K3闭合,K4断开;情况三,两个电源同时故障,则K1,K2断开,K3,K4闭合,使得发电机给负荷供电,问题是怎么使这四个开关完成互锁,而且,防止在不该启动发电机时,误操作发电机闭合,不会联入线路中,即不会启动发电机。...四个开关互锁问题!!先谢谢啦!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报