土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m
为什么高低压柜的安装海拔不能超过2000m,好像每一个标准都有这样的规定,实在没懂为何如此,是海拔对电流有影响:(
发布于
2014-07-26 11:22:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
nante2
这关系到电气间隙系数: 2000以下是1
2000~3000米是1.14
3000~4000米是1.29
4000~5000米是1.49
也就是说,平时12KV的电气间隙是125mm,到了2000~3000米的地方, 就要 125*1.14=143mm了。
2014-07-29 13:45:29
来自 PC
评论
举报
daixianfu
Ka=1/(1.1-H*0.001)
2015-03-18 09:12:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhimiao2014
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
27
回复
188
粉丝
4
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 589 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
2000~3000米是1.14
3000~4000米是1.29
4000~5000米是1.49
也就是说,平时12KV的电气间隙是125mm,到了2000~3000米的地方, 就要 125*1.14=143mm了。