高规102.11.9条中说到,框支柱的纵筋应向上延伸一层(框支柱上有墙的情况),但框支柱纵筋直径一般较大,25mm,若装换层以上墙厚200mm,如何延伸呢。与高规7.2.18的矛盾。纵筋直径不宜大于1/10墙厚。

即便不考虑7.2.18条。
大家做转换时,是否纵筋上延?
纵筋上延代替墙体竖向分布筋或暗柱纵筋。



后续跟踪补充:
参考11G101-1第90页,KZZ、KZL的配筋构造,理解为框支柱纵筋上延一层为 锚固措施。不代替上一层墙体的竖向筋。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    ytg123456 发表于 2014-7-29 08:54 框支柱咋上部墙体范围内的纵筋应该是边缘构件中的钢筋。说的对:handshake
    2015-03-06 09:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    同意13楼的解释
    2015-03-06 09:30:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙墙体稳定验算

请问各位朋友,现在我要验算一个剪力墙的墙体稳定,这个工程是18层纯剪结构住宅,7度区,下面3层是底商,这道墙是在建筑的角部,而且有个2层的商业楼梯(见图),从1层到2层,123层的层高分别是4.1m、3.3m、3.6m,这个墙厚250,下面拐了个300的垛,相当于一个单片独立墙,墙肢截面高度为3350,问题是我要算墙肢计算长度时,要按两边支撑板的话,踏步段能作为墙的支撑板吗,要不算的话,这个墙高得11米啦,求各位大侠指导,谢谢。