发布于:2014-07-25 11:04:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-11 15:31 编辑
高规102.11.9条中说到,框支柱的纵筋应向上延伸一层(框支柱上有墙的情况),但框支柱纵筋直径一般较大,25mm,若装换层以上墙厚200mm,如何延伸呢。与高规7.2.18的矛盾。纵筋直径不宜大于1/10墙厚。
即便不考虑7.2.18条。
大家做转换时,是否纵筋上延?
纵筋上延代替墙体竖向分布筋或暗柱纵筋。
后续跟踪补充:
参考11G101-1第90页,KZZ、KZL的配筋构造,理解为框支柱纵筋上延一层为 锚固措施。不代替上一层墙体的竖向筋。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
结构生活
沙发
ytg123456 发表于 2014-7-29 08:54 框支柱咋上部墙体范围内的纵筋应该是边缘构件中的钢筋。说的对:handshake
2015-03-06 09:34:06
赞同0
-
结构生活
板凳
同意13楼的解释
2015-03-06 09:30:06
赞同0
加载更多回复 举报