土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位同行:关于爆炸区域内电缆不应有电缆接头的问题

各位同行:关于爆炸区域内电缆不应有电缆接头的问题

发布于:2014-07-24 09:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》中有;“在2区内不应有中间接头”怎么理解?
特别是有好多厂照明线路要求用电缆,这中间避免不了用防爆接线盒,这与规范相冲突吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    就是电缆不能有中间接头,一根到底。
    2014-07-30 07:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • 走路去纽约64
    规范上说照明灯具除外
    2014-07-29 15:55:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?

一住宅小区内都是二类高层建筑,有10万平米的地下室(其中3万平米为人防地下室),小区内拟设三个变电所,请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?是否可以从不同的变电所引至?

回帖成功

经验值 +10