土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该配电箱配多大的电缆合适?

该配电箱配多大的电缆合适?

发布于:2014-07-24 00:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-7-24 00:10 编辑

23.jpg附件是各个配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢!
麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!

23.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 默石
    默石 沙发
    xyzpilot 发表于 2014-7-24 20:52 再咨询一个问题,ZBM总箱里面的总空气开关再分接到三个分的空气开关。请问如果不用185的电缆 而用两根95电 …两根95的没问题。 并联尽量用同样型号规格的电缆,不然电缆内阻不一样,发热不均匀,容易出事故。
    2014-07-26 11:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 红红1
    红红1 板凳
    2根95的并联可以,120+70并联不好
    2014-07-26 09:28:26

    回复 举报