土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源末端负荷比较大。。。。。请教!

电源末端负荷比较大。。。。。请教!

发布于:2004-12-01 08:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源末端离电源有400m,主要负荷有两台5匹空调.10台电脑.40*40W荧光灯(电感的),三相负荷已调的基本平衡,无奈a相电压仍在185左右

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc99
    ccc99 沙发
    谢谢了!电缆是以前敷设的,我想自电源箱至设备再作一条电缆16mm,不知可否?
    原来的线路:
    125KVA变压器--------50mm2*300m--------------电源箱-------------16mm2-------设备
    2004-12-01 16:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • liuwench
    liuwench 板凳
    根据负荷大小,计算压降,选好电缆
    2004-12-01 10:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆怎样分接头

我有一根VV22 3×35+2×16的电缆,从曱地到乙地后安装一配电箱,在配电箱中需要分成2根VV22 3×35+2×16的电缆和1根VV22 5×16的电缆,请大家帮我设计一下,应选用什么型号的配电箱?配电箱中需要安装什么配件?最好有图片。

回帖成功

经验值 +10