地上21层,地下两层,地下一层是设备夹层,地下二层是车库,车库上面共有三栋塔楼。由于场地原因,地下一层顶板不能作为嵌固端,选用地下一层底板做嵌固端。这种情况建模的时候 是选取相关范围把地下两层一起建上?还是只建嵌固端上面的部分? 是每栋楼单独建模还是三栋楼建在一起?有什么注意的地方? 希望有经验的前辈不吝赐教,小弟万分感谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 沙发
    ygdx0525 发表于 2014-7-24 09:17 高规7.1.4, 7.2.14,底部加强部位延伸到计算嵌固端就行了啊,约束边缘构件也是设在底部加强部位及相邻上 …规范要求的是约束边缘构件的纵筋应向下延伸一层,规范的具体出处我一时想不起了。对于这个问题,我在朱总的书上看到过,也上微博请教过,朱总的意思是约束边缘构件应向下做一层。或者你翻翻以前的帖子,也有讨论过。。。
    2014-07-24 09:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • ygdx0525
    ygdx0525 板凳
    phoenix_sonic 发表于 2014-7-23 16:59 既然地下一层顶板不能做嵌固部位,那么不如把嵌固部位放到基础了。。。不说地下一层底能不能做嵌固部位 …高规7.1.4, 7.2.14,底部加强部位延伸到计算嵌固端就行了啊,约束边缘构件也是设在底部加强部位及相邻上一层。不用往下延伸吧?