土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么高压熔断器的容量不够,会对变压器造成危害
本帖最后由 无影 于 2014-7-23 21:40 编辑

为什么高压熔断器的容量不够,会对变压器造成危害

全部回答(2 )

  • zljsyc
    如果没理解错的话,楼主是想说系统短路容量大,而熔断器开断能力没那么大吧?如果是这样的话,当然对变压器有危害,短路电流该开断而不能开断,那后果可想而知。
    2014-07-23 22:47:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    什么叫“高压熔断器的容量不够”,具体现场的情况是怎么样的?
    2014-07-23 16:06:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10