土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地

中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地

发布于:2014-07-23 13:47:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大家一下,中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地,为什么,可以不需要吗? @zljsyc @红苹果 @ccc___

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1401697551842
    红苹果 发表于 2014-7-23 13:59 这个问题可以看DL620与311中相关规定。中性点不接地的变压器,一般不需要装设,但如果中性点引出了那就需 …谢谢版主的耐心解答
    2014-07-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1401697551842
    ccc___ 发表于 2014-7-23 13:54 图上看到一台变压器的中性点与大地之间装了一付避雷器,这是防止系统上发生单相接地故障时,中性点对地电压 …谢谢您的耐心解答
    2014-07-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三极断路器还是四极断路器的选择问题

请教大家一个问题。380/220V系统中,选用三极断路器还是四极断路器好呢?

回帖成功

经验值 +10