土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于35KV无功补偿的问题

关于35KV无功补偿的问题

发布于:2007-10-09 11:00:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问题:
1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?
2.为什么多数都采用10KV电容器.
3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchunling1971



    35kV电容器生产厂家就只有那么几家,价格高得很,而10kV电容器生产厂家很多,质量基本上都还可以,价格也很合理。用10kV电容器当然主要是考虑成本问题。10kV电容器用于35kV时除必须两串外,还要用35kV等级的绝缘子全部支撑起来,电容器外壳不能直接接地。电容器不管是串联还是并联,其容量(kvar)都是算术相加,变化的是电容器的电容值(uF)。这一条“真理”已经过多年的实际应用,请放心使用!
    2008-05-07 13:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhuming927
    zhuming927 板凳
    35kv电容器无功补偿装置用得很多的,电解铝厂用得比较多,并且补偿容量相当大,我们公司就做,有问题可联系我!
    QQ:315783477
    EMAIL:zhuming927@163.com
    手机:13281837017
    2007-11-30 00:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁可以给点GCY低压配电柜的资料啊,结构图最好

请问谁可以给点GCY低压配电柜的资料啊,结构图最好,谢谢~

回帖成功

经验值 +10