问题:
1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?
2.为什么多数都采用10KV电容器.
3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchunling1971



    35kV电容器生产厂家就只有那么几家,价格高得很,而10kV电容器生产厂家很多,质量基本上都还可以,价格也很合理。用10kV电容器当然主要是考虑成本问题。10kV电容器用于35kV时除必须两串外,还要用35kV等级的绝缘子全部支撑起来,电容器外壳不能直接接地。电容器不管是串联还是并联,其容量(kvar)都是算术相加,变化的是电容器的电容值(uF)。这一条“真理”已经过多年的实际应用,请放心使用!
    2008-05-07 13:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhuming927
    zhuming927 板凳
    35kv电容器无功补偿装置用得很多的,电解铝厂用得比较多,并且补偿容量相当大,我们公司就做,有问题可联系我!