土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 300平宴会厅排烟和排风

300平宴会厅排烟和排风

发布于:2014-07-23 13:21:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
300平宴会厅是否设置排烟和排风,规范有要求吗,两侧有窗户。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 靖心
    靖心 沙发
    要做的。。。
    2014-07-30 09:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • mygtmzx
    mygtmzx 板凳
    《高规》规定,面积超过100M2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,其可开启外窗面积或排烟口面积不应小于该房间面积的2%的条件下,可采用自然排烟的方式。
    你所述房间面积300M2,开窗面积超过5%。符合自然排烟的条件。但排烟窗口的位置设置偏低,应设在房间净高的1/2以上,即2M以上。你的高度只有1.1M,不符合要求。还有,房间的自然排烟口到该房间(防烟分区)最远点的水平距离不应超过30M。
    2014-07-28 11:01:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

gb50016-2006条文说明问题

gb50016-2006第10.3.14条第四款规定为“在防火阀两侧各2.0m……”而其条文说明第三款为“……,穿过防火墙两侧各2m范围……”,具体以哪一个为准?附图:

回帖成功

经验值 +10