gb50016-2006第10.3.14条第四款规定为“在防火阀两侧各2.0m……”而其条文说明第三款为“……,穿过防火墙两侧各2m范围……”,具体以哪一个为准?附图:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
靖心
沙发
要做的。。。
2014-07-30 09:17:30
赞同0
-
mygtmzx
板凳
《高规》规定,面积超过100M2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,其可开启外窗面积或排烟口面积不应小于该房间面积的2%的条件下,可采用自然排烟的方式。
2014-07-28 11:01:28
赞同0
加载更多回复 举报
你所述房间面积300M2,开窗面积超过5%。符合自然排烟的条件。但排烟窗口的位置设置偏低,应设在房间净高的1/2以上,即2M以上。你的高度只有1.1M,不符合要求。还有,房间的自然排烟口到该房间(防烟分区)最远点的水平距离不应超过30M。
回复 举报