土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 〓外脚手架施工问题,急,请大家帮忙想想查查!〓

〓外脚手架施工问题,急,请大家帮忙想想查查!〓

发布于:2007-10-09 10:26:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程所在地:北京市区内
类型:双排落地外脚手架
立杆纵距:1.5m
大横杆步距:1.5m
排距:0.9m
架高:60米(局部30米),甲方考虑加层,因此外架可能考虑搭设至80m。
脚手架里排立杆距离结构边沿考虑为300mm。

问题:

我们考虑架子只作为结构脚手架使用,但是甲方欲将来外立面幕墙施工也使用该脚手架,想避免使用吊篮。一般大家觉得300mm的间距够外幕墙施工使用,但是实际操作上只有达到500mm才不会影响幕墙施工。
现在的情况是我们不想满足甲方的要求,且脚手架已按照里排立杆距离结构边沿300mm施工,已搭至20m标高。但是我现在查阅了:
北京市地方性标准 DBJ 01-83-2003 (建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准)
国标 JGJ130-2001(2002年版)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)
北京市建设工程施工现场安全防护标准 京建施[200301]

均未找到对里排立杆距离结构边沿300mm做法的有力规范、地方规定条款依据(一般北京市结构外脚手架距离结构300mm是通常做法,但是我从来没有深究查实过,不知道这300mm是怎么来的)。

希望施工方面比较有经验的朋友们帮帮忙!不胜感激

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyanghua
    chengyanghua 沙发
    1、结合你说的脚手架搭设尺寸及高度。这脚手架会出事的。北京那没有注明脚手架搭设多高为危险源吗?
    2、内立杆离建筑物的尺寸。在编制施工方案时就应该事先考虑。脚手架在工程中为施工配合项目。而不是独立的脚手架搭设项目。
    以后在做到有关脚手架项目时应与主体结构施工单位沟通好。避免这种情况。
    2009-09-26 19:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • mrwu2002
    mrwu2002 板凳
    “实际操作上只有达到500mm才不会影响幕墙施工。”
    楼主的意思是现在施工经验是内立杆距墙300MM,而甲方要求幕墙施工至少为500,现在要为这个300找条规范说服甲方对吧,现在的难处就是找不到相关规范,只是经验上是那么做的。
    2007-11-20 11:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何下载

我刚注册,还没明白如何下载呢,是不是需要什么东西下的东西显示无资源无法下载

回帖成功

经验值 +10