土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩的钢筋

钻孔灌注桩的钢筋

发布于:2014-07-23 08:16:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:34 编辑

工程采用钢筋灌注桩,桩径600,即是抗拔又是抗压。抗拔试桩的钢筋采用22根25的钢筋,可这样一来,去掉保护层50,钢筋的理想净距约40,C25混凝土浇筑,混凝土的粗骨料无法穿越钢筋笼,造成笼内混凝土是满的,而笼外与孔壁间是空的,钢筋处于无保护层状态。
请各位高手支招,遇到这样的情况,该如何处理?
设计说钢筋必须这样,不用调整。施工中也调整了混凝土的配合比和塌落度,仍不理想...

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1442327661908
    骨料太粗了,细一点就好了
    2017-06-09 11:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1495760304632
    很符合实际情况 收了
    2017-06-09 11:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.76 万条内容 · 1555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋下料长度的算法

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:35 编辑 我的问题是:他算1号钢筋下料长度时,第一步骤算出了外包尺寸,第二步骤是什么意思?外包尺寸不是下料长度么?主要是外包尺寸减去2X2d是什么意思? 求大神解惑。