土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机停止按钮长按才能停下来

电机停止按钮长按才能停下来

发布于:2014-07-22 23:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2014-7-23 23:58 编辑

1111.jpg
问题已经解决,衷心感谢各位朋友的分析,根据区管的建议,我把1-10这根线用了备用的线芯,就好了。奇怪的是这个柜子里还存在很多奇怪的问题,有时候DO信号没有输出,但是继电器始终闭合在那里。。。。。估计还存在相同的问题。。。真是有点见鬼了。。明天继续查线路去。。。
说来也奇怪,还有碰到过这样的,一根10芯电缆,一头标的是6,另一头对应的却是9,9对应的变成6,工程做多了,真的什么千奇百怪问题都能碰到

图片中1SB3是启动按钮,1SB4是停机按钮,虚框都是远程控制柜内的接线,到低压配电柜的控制线大概有50多米长

今天调试电机时遇到这个奇怪的问题,我在把转换开关打在“现场档”,控制柜处按1SB3启动,电机启动了,当按1SB4停止时,电机停不下来,我检查了配电柜和控制柜的接线,都没存在错误。电机运行时我用万用表测量 1-10和N之间的电压,220V正常,当按停机按钮的时候,电压不是立刻到0的,从220V慢慢往下降,如果长按停止按钮,电压会降到10多V后,电机停止,如果降到180多V,松开停止按钮的话,电压立刻会回到220,电机停不下来。

我觉得这是因为线路长,感应点导致继电器KA1一直吸合,但是同样柜子里有2台相同的电机,另一台没这个情况。请教下各位,这是什么原因?




1111.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    我不认同1-10电缆有问题!否则不会正常启动,也不会长按1SB4能仃电。我很怀疑:程控与现场的切换开关的毛病。你可以把它(程控)暂时去掉,1-10结点直接接在1SB4的结点上做仃机实验再分析。
    2014-07-26 09:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • 之清
    之清 板凳
    电缆线路太长了,增大电缆截面
    2014-07-24 08:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率超低温余热回收发电装置诞生

7月21日,记者从中船重工第七一二研究所获悉,该所成功研制出具有完全自主知识产权的国内最大功率超低温余热回收发电装置,其热能利用率可达18%以上。标志着我国已具备200kW—1000kW大功率等级的超低温余热回收发电全套装置的设计和制造能力,成为国际上少数几个掌握相关核心技术的国家之一。当前,我国已成为世界上最大的能源消耗国,但在能源利用率方面与西方发达国家相比,差距较大。特别是对于200℃以下的超低温工业余热的利用和开发仍是空白。如何有效回收高温热水、低温烟气等工业过程中排放的废弃热能,提高能源的整体利用效率,是当今世界节能环保产业研究的热门课题之一。

回帖成功

经验值 +10