电机停止按钮长按才能停下来

发布于:2014-07-22 23:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 雨后悠悠看晚晴 于 2014-7-23 23:58 编辑

1111.jpg
问题已经解决,衷心感谢各位朋友的分析,根据区管的建议,我把1-10这根线用了备用的线芯,就好了。奇怪的是这个柜子里还存在很多奇怪的问题,有时候DO信号没有输出,但是继电器始终闭合在那里。。。。。估计还存在相同的问题。。。真是有点见鬼了。。明天继续查线路去。。。
说来也奇怪,还有碰到过这样的,一根10芯电缆,一头标的是6,另一头对应的却是9,9对应的变成6,工程做多了,真的什么千奇百怪问题都能碰到

图片中1SB3是启动按钮,1SB4是停机按钮,虚框都是远程控制柜内的接线,到低压配电柜的控制线大概有50多米长

今天调试电机时遇到这个奇怪的问题,我在把转换开关打在“现场档”,控制柜处按1SB3启动,电机启动了,当按1SB4停止时,电机停不下来,我检查了配电柜和控制柜的接线,都没存在错误。电机运行时我用万用表测量 1-10和N之间的电压,220V正常,当按停机按钮的时候,电压不是立刻到0的,从220V慢慢往下降,如果长按停止按钮,电压会降到10多V后,电机停止,如果降到180多V,松开停止按钮的话,电压立刻会回到220,电机停不下来。

我觉得这是因为线路长,感应点导致继电器KA1一直吸合,但是同样柜子里有2台相同的电机,另一台没这个情况。请教下各位,这是什么原因?




1111.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    我不认同1-10电缆有问题!否则不会正常启动,也不会长按1SB4能仃电。我很怀疑:程控与现场的切换开关的毛病。你可以把它(程控)暂时去掉,1-10结点直接接在1SB4的结点上做仃机实验再分析。
    2014-07-26 09:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • 之清
    之清 板凳
    电缆线路太长了,增大电缆截面
    2014-07-24 08:51:24

    回复 举报
    赞同0