土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教,舞台火灾报警探测器的设置。

请教,舞台火灾报警探测器的设置。

发布于:2007-10-09 10:18:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在做一个礼堂工程,舞台部分高为17.5m,根据规范要求感烟探测器适合小于12的场所,而要安装红外对射又怕幕布会挡住对射光,请问舞台火灾报警探测器应该怎么设置好呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianfeiying
    tianfeiying 沙发
    舞台有夹层吗?应该分层做吧,十二米以下做一层,夹层以内做一层
    2008-02-26 13:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • 专业电气人
    没有人做过么?请帮帮忙
    2007-10-18 09:55:18

    回复 举报