一栋2类高层的办公楼下面的地下停车库,面积为504m2,需要做排烟吗?看库规是需要大于2000m2才要做,但是高规大于500m2就要做,都把我给搞糊涂了。请各位大虾指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hebbe_ho
    hebbe_ho 沙发
    谢谢斑竹!
    2007-10-09 12:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    不需要排烟。高规说的是普通地下室,地下车库的设计以汽车库规范为准。