发布于:2014-07-22 15:37:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
各位师兄师姐,小弟今天做一个医院的加固,主要是在原有结构基础上又要加两层,经计算,一层有四根柱子钢筋满足不了,就想采用外包钢加固法,但是得到的结果钢筋明显小了很多,就有点怀疑。
后来我相同的模型在普通的SATWE计算和在鉴定加固中的计算(没有采取任何加固措施)进行比较,得到的结果是在鉴定加固中计算出来的柱子一侧配筋比在普通的SATWE计算出来的柱子一侧配筋小很多(大约500mm^2)。这是什么原因呢?
希望各位师兄师姐帮帮忙。谢谢
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳