如图,是不是可以这么连接地线呢?

QQ图片20140722093809.jpg

全部回答(6 )

  • qq_1405390263260
    本帖最后由 电气小马达 于 2014-7-22 17:03 编辑 ccc___ 发表于 2014-7-22 16:46 低压柜的接地排是PE排,不是N排!PE排与接地装置多个方向引入的,变压器工作接地只一根引接到接地装置 …那低压柜的N排接变压器的N排没错吧
    2014-07-22 17:00:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电气小马达 发表于 2014-7-22 16:25 那变压器中性点接地不是到低压柜的N排吗 那低压柜里的接地不也是接到N排上吗低压柜的接地排是PE排,不是N排!PE排与接地装置多个方向引入的,变压器工作接地只一根引接到接地装置!
    2014-07-22 16:46:22 来自 PC 评论 举报