土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关周期比的疑惑

有关周期比的疑惑

发布于:2004-11-30 21:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位前辈,在高规4.3.5中要求结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比,A级高度不应大于0.9,B级高度不应大于0.85,这对多层结构是否适用,抗震规范中没找到相关规定!请问各位在实际工程设计中是怎么处理的?
如果是8.5度,三类土呢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wenfour
    wenfour 沙发
    规范限制周期比,其实主要是限制结构的抗扭刚度不能太差。多层结构没有上述规定,只有满足《高规》条件的高层才需要满足上述规定。
    多层一般须满足混凝土规范和抗震规范即可
    2009-06-29 15:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • wan-0121
    wan-0121 板凳
    不错不错。非常好的东西。谢谢楼主的无私奉献。这个平台真好!!!再次感谢楼主
    2009-06-25 16:40:25

    回复 举报
    赞同0