桩头遇到地梁钢筋怎么办
桩头遇到地梁钢筋怎么办
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 编辑
桩头进入承台嵌固100(无承台嵌入地梁70),但是地梁钢筋保护层厚度是40,当地梁钢筋遇到桩头时怎么办?
发布于
2014-07-21 11:00:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhwh2014
这是常见的,一般做法就是钢筋上抬。地梁在桩位受桩反力作用,梁的受拉区在地梁上部,所以不会有问题的。
2014-07-24 17:15:24
来自 PC
评论
举报
chonglangban
从设计上看就是碰头的,那就问设计,
设计上看是不碰的话,那又怎么碰上的,看看是哪里弄得不对了。最后还是要问问设计,别自己把问题给埋了