为什么有的承台是双层,甚至多层的配筋,而图集上面却是一层的配筋?这些配筋是怎样确定的呢?。其他层的钢筋会与最下层钢筋一样,平均分担竖向力吗?,还需要承担弯矩等其他力吗?。有点困惑啊~~~~求前辈解答!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲁烟半岛epc
    顶板凳,承台的底部钢筋是抗弯的,抗冲切啊抗剪切啊靠承台高度的,其它的构造配筋见图集吧。倒置的悬臂板
    2014-07-22 08:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    承台底筋为主受弯钢筋,面筋一般采用地下室钢筋拉通,侧壁钢筋为构造配置
    2014-07-21 12:54:21

    回复 举报
    赞同0