《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
oksoft
沙发
有一个问题,如果室外消火栓没开,只有室内消火栓在用水的话,如果着火的建筑室外消防用水量很大而室内相对较小的话,管道内流量相对设计流量就小很多,这样因为泵的供水能力,流量减小扬程反而增加,再加上选泵时考虑的余量,此时室内消火栓栓口的压力是否过大,室外管网的压力升高可能很多,管网破坏的危险性增加多少?我记得100和150的铸铁管在某一相同流量下压力损失相差十倍。我想这种流量不同带来的压力变化也会不小。
2008-09-12 15:10:12
赞同0
-
you-zi-ru-feng
板凳
不好意思
2004-12-01 20:20:01
赞同0
加载更多回复 举报
如果室外管网不能保证室外消火栓用水量,则在消防水池存储不足部分,另设供消防车取水的取水口。
工程中有室外管网满足水压水量要求而合并室内消火栓系统,而没有室内系统为室外系统供水的。室外消火栓是供消防车取水灭火的,所以,极端的情况是室外消防用水全部存储在消防水池里,再设供消防车取水的取水口就行了。当然室外管网还是要设置的,室外消火栓连接市政管网,这便有双重保证了,即使室外管网故障没有水,也不影响消防。
回复 举报