《高规》7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。而我们通常都是一套泵出水,再利用减压阀进行分区的,那我只要将水泵接合器连到减压阀前面的干管上,是不是就没有必要分别在两个分区上连接水泵接合器?请问大家在做设计的时候是怎么做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果室外管网不能保证室外消火栓用水量,则在消防水池存储不足部分,另设供消防车取水的取水口。
工程中有室外管网满足水压水量要求而合并室内消火栓系统,而没有室内系统为室外系统供水的。室外消火栓是供消防车取水灭火的,所以,极端的情况是室外消防用水全部存储在消防水池里,再设供消防车取水的取水口就行了。当然室外管网还是要设置的,室外消火栓连接市政管网,这便有双重保证了,即使室外管网故障没有水,也不影响消防。