土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教一下关于1/550的问题

请教一下关于1/550的问题

发布于:2007-10-09 02:37:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人是PKPM新手,用stawe计算时,1/550这条总不能满足,不知是什么原因.
(我是按照别人做好的文件,对照着做的)
各位有什么心得体会,或在刚使用时也曾遇到过这个问题的,请指教一下,谢谢各位高手了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王兰国
    王兰国 沙发
    层间抗侧移刚度太小了,相差不大的话,降低层高或加大该方向的柱界面尺寸就可以,相差很大的话,就应该考虑该方向的柱列太少,应该考虑调整方案
    2007-10-16 15:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • bzwys
    bzwys 板凳
    抗侧构件抗侧刚度小