小弟现做一19层纯剪住宅,总高度为60m,首层高度为6.6m,地面以下4~5m左右就直接是中风层,指定采用独立基础.
问题:1可否在基础顶面处不做基础梁,直接在0.000处做一拉梁?还是在基础顶面处做一基础梁,再在0.000处做多一道梁?人为的减低首层层高?
2.由于住宅很难布置高有T型或者工型剪力墙,则如何验算首层剪力墙的稳定问题,
请各位大哥大姐帮帮忙,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zeltlp
    zeltlp 沙发
    可以,我就这样做的,还可以加杯口,不过刚度要是柱子的3倍,才能做为刚接.
    2007-10-19 20:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • fhbwork
    fhbwork 板凳
    小弟是新手,是不是因为问题太简单?请不要见怪,望那位达人帮忙,感谢不尽
    2007-10-09 22:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础为何不参与抗震?